Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - SM5XJX

Pages: [1] 2
1
Allmänt diskussionsforum / Re: 4.23 BETA Buggrapport
« on: 2016-03-29, 21:38:55 »
Nu tätnar verkligen mysteriet! Din programmering ser vettig ut.

Jag testade nyss att lägga till en rad med larm om det är -25 eller kallare ute och återställning -23 eller varmare. Det är nu -26 så det larmade direkt och blev Active.

Du får det inte att funka på två olika programversioner heller. Som sagt, verkligen udda! Kan du göra "export (bin") och maila mig filen så jag kan kolla på den?

Skulle också vara till hjälp om jag fick tillgång till din WS, dels "surf" men även en till port(TCP) till den för Telnet, ifall det inte syns nått i dina inställningar.
Ok då har jag tagit mig tid att öppna den.
Se mail. Den ena är öppen även för telnet. Båda för "surf".

Skickat från min GT-I9195 via Tapatalk


2
Allmänt diskussionsforum / Re: 4.23 BETA Buggrapport
« on: 2016-01-07, 21:03:33 »
Ja jag har testat att ändra parametrarna så larmet ska trigga. Inget händer inget active... jag har testat på båda mina WS ena kör 4.20 denna kör 4.23. Har jag gjort rätt enligt tidigare bild?
 
Bifogar bild på status:


Skickat från min GT-I9195 via Tapatalk


3
Allmänt diskussionsforum / Re: 4.23 BETA Buggrapport
« on: 2016-01-07, 11:08:32 »
Vad har du för lösning?
Det är bevisligen  något strul med larmfunktionen.

Skickat från min GT-I9195 via Tapatalk


4
Allmänt diskussionsforum / Re: 4.23 BETA Buggrapport
« on: 2016-01-07, 09:16:54 »
Det blev aldrig active.

Skickat från min GT-I9195 via Tapatalk


5
Allmänt diskussionsforum / Re: 4.23 BETA Buggrapport
« on: 2016-01-06, 17:06:55 »
Hej

Det är den andra som du ser att jag "stängt av".
Tappad adress ja den försvann ur listan över 1 wire objekt så programmet pekade mot något som inte fanns enligt WS.
Ja skumt jag vet bara att det hände vid övergången till 4.23. Jag ska kolla trådningen snarast.

Jag kollade statusen nu den är inactive så ingen reaktion där. Även efter filtertiden på 60 sek.
Larm lampan som delar tempgivare reagerade dock vid inställt värde.

F

Vid omstart av WS så kommer spökgivaren upp igen och man måste manuellt "plocka bort den igen"

6
Allmänt diskussionsforum / Re: 4.23 BETA Buggrapport
« on: 2016-01-06, 15:47:41 »
Bifogar bilder. ..
[/quote]


Skickat från min GT-I9195 via Tapatalk

7
Allmänt diskussionsforum / 4.23 BETA Buggrapport
« on: 2016-01-06, 15:25:22 »
Hej

Jag har efter 4.23 upptäckt följande på HOME versionen:

En 1 wire tempgivare dyker upp som en extra givare men den går att bocka bort i programmet således inget större problem men något skumt.

Ett 1 wire ingångskort 2 kanals tappade adressen o fick sökas om.

Ett annat 1 wire  2 kanals ingångskort tappade funktionen ingång A LOW helt o den återfjädrande strömställaren fick programmeras om till LOW B.

Sedan har inte mina SMS vid larm kommit som jag tycker de borde men jag har haft fel förr... Detta har hängt med även på tidigare versioner.
Jag kör Smart SMS. Test SMS kommer fram utan dröjsmål.

Gott nytt 2016
Fredrik

8
Ok då var det korrekt.
Bilden visar programmet efter en korrigering. Jag hade 22 grader innan.

Ok jag tar bort tidprogrammeringen.

Fredrik

Skickat från min GT-I9195 via Tapatalk


9
Jag har ett program för start-stopp av cirkulationspumpen.

Jag hade ställt in stopp vid 22 grader,
men den stoppade inte förrän vid 23 grader.
 Se bifogad bild av program.



Är de så i programmet att den inte stoppar förrän 23 då? Eller är det fördröjning i programmet?  Eller en konflikt i min programmering?

Fredrik

Skickat från min GT-I9195 via Tapatalk


10
Det fungerar jättebra jag kan rekommendera att använda yttre spänning till slingan.
Jag hade tidigare inte kontakt 100% med givare men nu fungerar allt ok.

Skickat från min GT-I9195 via Tapatalk


11
Funktioner i den "utökade" versionen / Re: 1-wire input
« on: 2015-09-09, 17:54:00 »
Ja nu när jag körde med endast toggle på en rad så funkade det klockrent.
Tack 

Skickat från min GT-I9195 via Tapatalk


12
Hej

Nej jag har inte haft tid under sommaren
Men om vi antar att man tar bort bygeln mellan GND och +5 V.
DQ och GND går till ws ..
+5V till separat strömkälla?
Minus till GND?  ? ? ? ?
Det finns två GND på kortet...

Skickat från min GT-I9195 via Tapatalk


13
Precis, min fråga.
Hur ska matningen se ut ?
Kanske det går att rita in på er fina webbplats?

Hälsningar Fredrik

Skickat från min GT-I9195 via Tapatalk


14
Var en sväng på jobbet och testade O1C-kortet som vi har här och det funkar ok, dvs lysdioden på det tänds och släcks enligt manövrering från WSen. Kortet har då separat 5-voltsmatning, har du också det?
Hej
Nej det är från bussen.

Kanske är felkopplat men det var därför jag vände mig hit.

Fredrik

Skickat från min GT-I9195 via Tapatalk


15
Hej

Nu har jag testat med bara ett utgångskort på hela webswitchen, LED på O1C tänds ej dock indikerar programmet att den är ON. Märkligt.

Fredrik

Pages: [1] 2