jada03:
Jag har skaffat 2 st tempsensorer till Webswitch och det finns tre trådar på sensorn. Hur vet jag vlken tråd som ska gå till jord, spänning och signalen?
Tacksam om någon kan svara på detta

nilrog:
Du kopplar ihop pin 1 & 3 på sensorerna och sen kopplar du in dom på switchens A- och/eller B-nät.

Info finns på den här sidan : http://www.webswitch.se/wp/?page_id=93

jada03:
Tack för bra information, nu ska jag koppla och prova
//jarl

SM0GCU:
Jag läser under ”Learn Moore”:
“Supports up to 25 1-Wire bus devices (BUS-A, BUS-B), for ex. temperature sensors.”
Hur kopplar man in dem? Är det bara att parallellkoppla på dem som visas i
http://www.webswitch.se/wp/?page_id=93
eller behöver man någon typ av interface etc?

Jan (Microbit):
Jodå, man parallellkopplar dem helt enkelt. Med så korta "avstickare" som möjligt och förstås så kort totallängd som möjligt. Blir det längder på 10-20 meter kan det i vissa fall krävas separat matning till dem men oftast klarar det sig utan.