Webswitch 1216H Support på svenska > Hårdvara, Kablage, Installationer

Luftfuktighetsmätare ver 2 lämnar orimliga värden

(1/3) > >>

LaE:
Hej !

Har just kopplat in en luftfuktighetsmätare ver 2 som drivs med parasitmatning (bygel installerad).

Inledningsvis var det bara den extra monterade DS18S20 som dök upp på bussen. Någon stund senare svarade även DS2438 med en rimlig temperatur. Den rapporterade luftfuktigheten på 123% känns dock lite i överkant. Och nej, den är inte nersänkt för att mäta vattentemperatur.  :)

Några idéer ?

/Lars

Jan (Microbit):
Nej, inte några "aha-då-ska-du-göra-så-här"-idéer poppar upp annat än att det ju är en indikator på nån form av strul när den dels visar skumma värden, dels tog tid innan "dök upp på bussen".  Förresten, du menar att skanningen funkade ok? Dvs alla tre 1-wire-enheterna dök upp direkt?

LaE:
Nej vid första scanningen dök bara den extra DS18S20 (a) upp.
När jag senare installerat ytterligare en DS18S20 (b) och scannade, dök RHT givaren upp tillsammans med DS18S20 (b).

Jag ser att både RH och T givaren lever.
 - T tempen diffar på ca 1C jämfört med DS18S20 (a).
 - RH givaren rapporterar 121 - 123 %

/Lars

Jan (Microbit):
Den RH:are jag har på jobbet hittas direkt och visar 6% nu, så nått är mysko för dig. Testat ha bara den på bussen och/eller byta buss? Hmm.. Fanns det nån bygel man skulle bygla på den förresten?

LaE:
Som sagt den hittades inte vid fösta scanningen. Vid nästa scanning, 30 minuter senare, hittades den och därefter har det inte varit några problem.
Då trodde jag att det kanske berodde på att den behöver 'parasitera' längre innan den har fått tillräckligt men energi för att fungera.

Bygeln sitter i och enbart DQ och GND är inkopplade. Temp sensorn fungerar som sagt i DS1838'an.

Visst är det så att med DS1838 mäter du en spänning från/över HIH-4021/31 som motsvarar en viss luftfuktighet.
Med hjälp av spänningen räknar du ut luftfuktigheten, eller hur?

Vilken uppmät spänning motsvarar 123% luftfuktighet?
Hur ser formeln ut i din ända ?

När jag mätte luftfuktighet på 1-wire för många år sedan fick man ett kalibreringsdokument med varje sensor.
Behöver min givare kalibreras?

Den givare som spökar sitter på landet, där jag var igår, så idag kan jag inte pilla med HW.

Har i och för sig en sensor till, här, men jag har som sagt 'bara' en WS.

/Lars