SM5XJX:
Hej

Nu har jag kört fast.

Vill att vid utdelande av brev i min postlåda tänds en diod inne i huset  (detta via 2kanals ingångskort 1wire på A kanalen).
Denna diod skall lysa tills jag öppnar min tömningslucka (via ingångskortet på one wire B kanal).
Funkar det med en impuls in bara? Eller krävs "signal hela tiden".
Hur torde programmet se ut?

Fredrik

Jan (Microbit):
Hej,

Det fungerar med impuls in, dock under förutsättning att pulsen är nog lång, dvs 1-2 sekunder. Om den är det så räcker det med två programrader:

Mode On när  1wire på A-kanalen t.ex går låg(Utdelning sker)

och

Mode Off när  1wire på B-kanalen t.ex går låg(tömning sker)

Eftersom man inte har några andra programrader så kommer utgången/reläet man styr att förbli On resp Off när inga signaler är aktiva.