Author Topic: Temperaturstyrning  (Read 1461 times)

SM5XJX

  • Newbie
  • *
  • Posts: 23
    • View Profile
    • Email
Temperaturstyrning
« on: 2015-09-09, 18:22:43 »
Jag har ett program för start-stopp av cirkulationspumpen.

Jag hade ställt in stopp vid 22 grader,
men den stoppade inte förrän vid 23 grader.
 Se bifogad bild av program.



Är de så i programmet att den inte stoppar förrän 23 då? Eller är det fördröjning i programmet?  Eller en konflikt i min programmering?

Fredrik

Skickat från min GT-I9195 via Tapatalk

« Last Edit: 2015-09-15, 13:34:38 by Jan (Microbit) »

Jan (Microbit)

  • Software Developer
  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1796
    • View Profile
    • Email
Re: Temperaturstyrning
« Reply #1 on: 2015-09-10, 08:36:43 »
Above 21 ska innebära att villkoret uppfylls vid >=22 grader, så om det tog till 23 så låter det konstigt. Jag har hemma en liknade programmering för att styra en elpatron som ska hålla tempen på 17 grader = både raderna har 17 som temp.

En notering: Om de två raderna du har där endast är beroende av temperatur så behöver du inte ha villkoret Weekday och 00:00-23:59 programmerat.
« Last Edit: 2015-09-15, 13:34:52 by Jan (Microbit) »
Always include type of hard/software and version when asking for support.

SM5XJX

  • Newbie
  • *
  • Posts: 23
    • View Profile
    • Email
Re: Temperaturstyrning
« Reply #2 on: 2015-09-15, 05:51:49 »
Ok då var det korrekt.
Bilden visar programmet efter en korrigering. Jag hade 22 grader innan.

Ok jag tar bort tidprogrammeringen.

Fredrik

Skickat från min GT-I9195 via Tapatalk