Webswitch 1216H Support på svenska > Funktioner i den "utökade" versionen

Temperaturstyrning

(1/1)

SM5XJX:
Jag har ett program för start-stopp av cirkulationspumpen.

Jag hade ställt in stopp vid 22 grader,
men den stoppade inte förrän vid 23 grader.
 Se bifogad bild av program.



Är de så i programmet att den inte stoppar förrän 23 då? Eller är det fördröjning i programmet?  Eller en konflikt i min programmering?

Fredrik

Skickat från min GT-I9195 via Tapatalk

Jan (Microbit):
Above 21 ska innebära att villkoret uppfylls vid >=22 grader, så om det tog till 23 så låter det konstigt. Jag har hemma en liknade programmering för att styra en elpatron som ska hålla tempen på 17 grader = både raderna har 17 som temp.

En notering: Om de två raderna du har där endast är beroende av temperatur så behöver du inte ha villkoret Weekday och 00:00-23:59 programmerat.

SM5XJX:
Ok då var det korrekt.
Bilden visar programmet efter en korrigering. Jag hade 22 grader innan.

Ok jag tar bort tidprogrammeringen.

Fredrik

Skickat från min GT-I9195 via Tapatalk