Remote Rig

Webswitch 1216H Support på svenska => Hårdvara, Kablage, Installationer => Topic started by: dom547 on 2011-11-22, 22:05:18

Title: Exempel på Input
Post by: dom547 on 2011-11-22, 22:05:18
Jag undrar om ni kan ge några bra exempel på hur man kan använda sig av Digital Input funktionen. Hittar ingen info om det på era sidor förutom att den kan "läsa" av Input 1 tex. Men vad läser den hur?
Nybörjare som jag är så skulle jag behöva praktiska exempel för att förstå...
Title: Re: Exempel på Input
Post by: Jan (Microbit) on 2011-11-23, 09:00:32
Har du den "utökade" versionen alltså? Jag har lagt till lite info om de digitala ingångarna på www.webswitch.se. Bra att du påpekade att det var knapert med info där!

Vad du kan göra är att koppla in t.ex en strömbrytare mellan IN-1 och 0V som när den sluts och därmed kopplar ihop IN-1 och 0V gör att ingång 1 går "low". Det kan du då utnyttja som ett av kriterierna i ACP.
Title: Re: Exempel på Input
Post by: karro on 2011-11-23, 09:20:26
Här kommer ett exempel på hur jag använder de digitala input-portarna.
Jag använder några reläer för att styra utebelysningen - dessa går normal
på tid och solens läge. Ibland vill man kunna tända belysningen manuellt och
då finns det en vanlig strömbrytare vid ytterdörren kopplad till en input.
Sista villkoret i alla ACP för belysningen är att checka strömbrytarens läge.

/Ronny
Title: Re: Exempel på Input
Post by: dom547 on 2011-11-23, 19:45:37
Hej,
Tack för hjälpen nu vet jag hur jag ska använda detta. Men jag har inte extended versionen. Men det förhindrar väl inte att jag läser av det med HTTP och sedan göra en bedömning på vad som ska göras.
Se bifogade bilden för version.
Title: Re: Exempel på Input
Post by: Jan (Microbit) on 2011-11-24, 08:17:46
Vad finns under "1-wire devices"?

Menar du detta: http://www.remoterig.com/wp1216/?page_id=342 när du nämner HTTP? Eller tänkte du "parsa/tolka" själva webbsidan med ingångarna på?
Title: Re: Exempel på Input
Post by: dom547 on 2011-11-25, 08:42:51
Hej,
Under 1-wire devices finns bara den enda temp sensorn som jag har installerat.

Men borde jag inte kunna läsa av input mha följande?

For reading digital inputs:
Input 1:
http://[webswitch address]/input/get/1
Input 2:
http://[webswitch address]/input/get/2

Title: Re: Exempel på Input
Post by: Jan (Microbit) on 2011-11-25, 09:51:44
Hej,
Under 1-wire devices finns bara den enda temp sensorn som jag har installerat.
Menade bokstavligen rakt nedanför i vänstermenyn, hehe, men när jag läser noggrannare så ser jag att du har "standard"-versionen  ;)

Men borde jag inte kunna läsa av input mha följande?

For reading digital inputs:
Input 1:
http://[webswitch address]/input/get/1
Input 2:
http://[webswitch address]/input/get/2

Japp, de kan du använda.