Remote Rig

Webswitch 1216H Support på svenska => Hårdvara, Kablage, Installationer => Topic started by: LaE on 2014-01-26, 08:33:46

Title: Luftfuktighetsmätare ver 2 lämnar orimliga värden
Post by: LaE on 2014-01-26, 08:33:46
Hej !

Har just kopplat in en luftfuktighetsmätare ver 2 som drivs med parasitmatning (bygel installerad).

Inledningsvis var det bara den extra monterade DS18S20 som dök upp på bussen. Någon stund senare svarade även DS2438 med en rimlig temperatur. Den rapporterade luftfuktigheten på 123% känns dock lite i överkant. Och nej, den är inte nersänkt för att mäta vattentemperatur.  :)

Några idéer ?

/Lars
Title: Re: Luftfuktighetsmätare ver 2 lämnar orimliga värden
Post by: Jan (Microbit) on 2014-01-26, 09:08:28
Nej, inte några "aha-då-ska-du-göra-så-här"-idéer poppar upp annat än att det ju är en indikator på nån form av strul när den dels visar skumma värden, dels tog tid innan "dök upp på bussen".  Förresten, du menar att skanningen funkade ok? Dvs alla tre 1-wire-enheterna dök upp direkt?
Title: Re: Luftfuktighetsmätare ver 2 lämnar orimliga värden
Post by: LaE on 2014-01-26, 09:56:47
Nej vid första scanningen dök bara den extra DS18S20 (a) upp.
När jag senare installerat ytterligare en DS18S20 (b) och scannade, dök RHT givaren upp tillsammans med DS18S20 (b).

Jag ser att både RH och T givaren lever.
 - T tempen diffar på ca 1C jämfört med DS18S20 (a).
 - RH givaren rapporterar 121 - 123 %

/Lars
Title: Re: Luftfuktighetsmätare ver 2 lämnar orimliga värden
Post by: Jan (Microbit) on 2014-01-26, 11:47:28
Den RH:are jag har på jobbet hittas direkt och visar 6% nu, så nått är mysko för dig. Testat ha bara den på bussen och/eller byta buss? Hmm.. Fanns det nån bygel man skulle bygla på den förresten?
Title: Re: Luftfuktighetsmätare ver 2 lämnar orimliga värden
Post by: LaE on 2014-01-26, 12:10:58
Som sagt den hittades inte vid fösta scanningen. Vid nästa scanning, 30 minuter senare, hittades den och därefter har det inte varit några problem.
Då trodde jag att det kanske berodde på att den behöver 'parasitera' längre innan den har fått tillräckligt men energi för att fungera.

Bygeln sitter i och enbart DQ och GND är inkopplade. Temp sensorn fungerar som sagt i DS1838'an.

Visst är det så att med DS1838 mäter du en spänning från/över HIH-4021/31 som motsvarar en viss luftfuktighet.
Med hjälp av spänningen räknar du ut luftfuktigheten, eller hur?

Vilken uppmät spänning motsvarar 123% luftfuktighet?
Hur ser formeln ut i din ända ?

När jag mätte luftfuktighet på 1-wire för många år sedan fick man ett kalibreringsdokument med varje sensor.
Behöver min givare kalibreras?

Den givare som spökar sitter på landet, där jag var igår, så idag kan jag inte pilla med HW.

Har i och för sig en sensor till, här, men jag har som sagt 'bara' en WS.

/Lars
Title: Re: Luftfuktighetsmätare ver 2 lämnar orimliga värden
Post by: LaE on 2014-01-26, 21:29:38
Jan ,

Hur är din RH/Temp mätare ansluten:

En skiss motsvarande http://www.webswitch.se/wp/?page_id=93 vore toppen.

/Lars

Title: Re: Luftfuktighetsmätare ver 2 lämnar orimliga värden
Post by: Jan (Microbit) on 2014-01-27, 09:08:59
På min är bygeln monterad men +5V och GND är inte byglade. Länge sen jag kikade på det ifall det är rätt eller inte egentligen men det funkar  ;)

Formlerna minns jag inte var de kom ifrån, hehe, men ser i koden att de är rätt komplicerade.

Jag fick plötsligt en "ingivelse", ett minne kan man säga, av att det fanns nån slags skyddsplast på själva RF-givaren som om man inte tog bort den så fick man knäppa resultat. Minnet är dock inte det bästa så detta är ett "längre skott", hehe.
Title: Re: Luftfuktighetsmätare ver 2 lämnar orimliga värden
Post by: LaE on 2014-01-27, 09:48:58
Ok, det är så jag har kopplat min och skyddsplast är borttagen.

Återstår då bara att förstå varför den inte fungerar. Har scannat bussen igen och nu dyker den inte upp längre.

Den separata DS18B20, som sitter på samma laminat, fungerar utan problem, så jag tror inte det är ett 'sladdware' problem.

/Lars
Title: Re: Luftfuktighetsmätare ver 2 lämnar orimliga värden
Post by: Jan (Microbit) on 2014-01-27, 09:56:50
Såg just detta:

http://www.temperatur.nu/forum/post22054.html#p22054 (http://www.temperatur.nu/forum/post22054.html#p22054)

Där sägs det att när man har separatmatning så ska bygeln kortslutas. Hmm...
Title: Re: Luftfuktighetsmätare ver 2 lämnar orimliga värden
Post by: Jan (Microbit) on 2014-01-27, 10:07:56
Testade utan bygel (och fortfarande ingen separat +5V) och både skanning och avläsning funkar då också.
Title: Re: Luftfuktighetsmätare ver 2 lämnar orimliga värden
Post by: LaE on 2014-01-27, 12:29:38
OK, antar att du har förhållandevis kort kabel.
Har också fått uppgift att bygeln bara skall vara monterad om man ansluter +5V.
Skall försöka göra ett test under dagen.

Varför finns ingen +5V för 1-wire ut från WS'en ?

/Lars
Title: Re: Luftfuktighetsmätare ver 2 lämnar orimliga värden
Post by: Jan (Microbit) on 2014-01-27, 14:55:21
När hårdvaran gjordes var inriktning främst en eller två tempsensorer så det lades inte dit någon 5V då.