Webswitch 1216H Support på svenska => Allmänt diskussionsforum => Topic started by: Christer (Gotland) on 2021-04-12, 15:21:47
-
Hej såg att i senaste mjukvaran kan man komma åt analoga ingångar.
Är hårdvaran uppdaterad om jag köper en ny W.S. med plint för dom analoga ingångarna?
Har ett behov att mäta 12V batterispänning så jag kan styra en batteriladdare som skjuter till när min solpanel inte har någon sol.
hittade inte något i program menyn hur man sätter nivåer och kopplar till relän på den analoga ingången.
eller vad var tanken men den analoga ingångarna.
/ Christer
-
Den analoga ingången finns i den befintliga hårdvaran ;) Man måste dock öppna locket. Har ingen WS framför mig men tror den sitter till höger om IN2. Ska man in och pilla där så är det nog på egen risk...
-
Se bild. Det finns 3 st analoga ingångar.
-
0-3,3 volt på ingångarna.
-
Spec för CPU http://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/LPC2387.pdf