16
Såg att 4.0 HOME Extended versionen sitter i demon http://ws.microbit.se:81/info.htm
När tror du att den blir tillgänglig för mig ?
/Lars

17
Konfiguration av Webswitchen / Re: Supportade 1-wrire device
« on: 2014-01-21, 09:46:00 »
Toppen, Tack!
/Lars

18
Hårdvara, Kablage, Installationer / Räknarfunktion
« on: 2014-01-20, 22:37:42 »
Hej Jan !

Hur ser möjligheterna ut för att WS'en skall supporta https://www.m.nu/raknare-for-anslutning-till-1wirenat-version-21-p-409.html, en räknare.

Som beskrivningen anger lämpar den sig utmärkt för att kopplas till en energimätares S0 utgång. Den ger typiskt 100 alt. 1000 pulser / 1kWh.
Med hjälp av räknarvärdet kan då WS redovisa energiförbrukning.

Ett första steg kunde vara att bara presentera räknarens aktuella värde. Med hjälp av web access kan då energiförbrukningen beräknas externt.

Vad tror du om detta ?

/Lars

19
Konfiguration av Webswitchen / Supportade 1-wrire device
« on: 2014-01-20, 21:40:31 »
Hej!

Finns det någon dokumentation över vilka 1-wire device som WS supportar?

För temperatur finns t.ex DS1820, DS18B20 och DS18S20. Jag använder idag flera https://www.m.nu/temperatursensor-pa-kretskorti-plastbox-p-456.html på vilka jag tror det sitter DS18B20 (kan inte kolla idag då de sitter på annan ort). Men som sagt vilka övriga kan fungera?

För luftfuktighet har jag hittat https://www.m.nu/luftfuktighetsmatare-version-2-p-373.html på vilken en DS2438 är monterad. Är detta en för WS'en fungerande sensor?

/Lars

20
Konfiguration av Webswitchen / Re: NEXA grupp koder.
« on: 2014-01-17, 16:37:54 »
Ok, jag har inga planer på någon NEXA fjärr så då vet jag hur jak kan göra.

Är det möjligen så att du har några bra länkar till information om hur NEXA kommunikationen fungerar.
Antar att du har använt de när du programmerade WS'en.

/Lars

21
Konfiguration av Webswitchen / Re: NEXA grupp koder.
« on: 2014-01-16, 22:07:34 »
Jo, det är så jag uppfattat det. Har bara svårt att förstå vad skillnaden blir om jag 'teachar' flera NEXA relä, att reagera på samma ON funition.
Som jag ser det, efter endel testande, verkar det fungera utan problem.

Kan du se några problem med att 'teatcha' flera NEXA relä med samma WS 'relänummer' ?

/Lars

22
Ok, toppen, hoppas du kan få till det. Tror som sagt att det vore en bra funktion.
/Lars

23
Konfiguration av Webswitchen / NEXA grupp koder.
« on: 2014-01-16, 20:49:00 »
Hej !

Har försökt förstå när och hur jag skall använda NEXA gruppkoder men inte lyckats.

Om jag med en ACP instans vill styra två NEXA relä vad är då skillnaden på att teacha två relä till samma NEXA utgång  jämfört med att använda grupp funktionen?

/Lars

24
Ok, så genom att först sätta "Temporary disable 5 mins"=Yes och direkt därefter sätta "Temporary disable 5 mins"=No, så har jag 30 sekunder på mig att teacha en ny NEAX enhet. Det vore det nog bra om det framgick av hjälpen.

Som förslag vore det mer användbart om "Temporary disable 5 mins"=Yes bara inaktiverade den automatiska NEXA kommunikationen. Manuella kommandon (On/Off) borde gå igenom oavsett status på  "Temporary disable 5 mins".

/Lars

25
Hej!

Jag har en konfiguration där ett antal ( 8 ) ACP program styr existerande NEXA switchar.

När jag lägger till den 9'e switchen, vill jag inte att befintliga ACP NEXA styrningar (Disable periodic updates=No) skall uppfattas som programmering av den nya switchen.

Jag försökte med "Temporary disable 5 mins" här http://ws.microbit.se:81/nexacontrol?S0 , men då verkar ingen status ändring skickas från WebSwitchen.
Slutade med att jag fick 'disabla' samtliga ACP innan jag 'teachade' den nya switchen. Många tryckningar blev det ...

Hur gör jag på bästa/effektivaste sätt för att lösa detta ?

/Lars

26
OK, tack!
Då vet jag vad som gäller.
/Lars

27
Ja, min länk referens blev ett copy-patse error, sorry.
Rätt länk är som du säger http://www.webswitch.se/wp/?page_id=342

Ja det vore toppen om RELÄ requesten kom med i kommande version. Jag väntar med spänning.

/Lars

28
Ok, tack Jan.

Finns det någon mail-lista att där du informerar om t.ex. nya versioner av mjukvaran ?

/Lars

29
Hej !

På sidan http://www.webswitch.se/wp/?page_id=162 framgår hur jag kan läsa av
status för samtliga tempgivare i en request: http://[webswitch address]/temperature/get2/[2$3$4]

Hur ser motsvarande request ut för att läsa av status för samtliga relän?

/Lars

30
Hej,

På sidan http://www.webswitch.se/wp/?page_id=162 beskrivs version 4.0 och att HAM och HOME är separerade.

Var hittar jag HOME version 4.0?

/Lars